    Sayın ümit arkadaşım bu tartışmalardan sonra benim temel topraklama ile ilgili çıkardığım sonuç şu: Temelin şekline göre beton demirlerinin üzerine 30*3,5 mm2 galvaniz şerit döşenir, ve çeşitli aparatlar ile beton demirleri ile irtibat sağlanır. Sonra belli aralıklarla (yönetmelik 2m diyor) temel yalıtım tabakısının dışına çeşitli uçlar çıkarılır, bu uçlar yine galvaniz şerit ile temelin etrafında birleştirilir (termik kaynak) ve gerekirse yine temel etrafındaki bu şerite belli noktalarda kazıklar çakılarak termik kaynakla şeritle irtibatlandırılır. Bu durumda topraklama hesabı yaparken temel içindeki şerit (ring olduğundan) için halka topraklayıcı formülü, temel etrafındaki şerit için kapalı ring şeklindeyse halka formülü, yok eğer diyelimki binanın 3 kenarına kadarsa şerit formülü, ayrıca bu bina etrafındaki şerite bağlı kazık varsa kazık formülü kullanılarak, üçünün paralel bileşkesi alınır.

  2. #12
    kenevir47 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2006
    Mesajlar
    9
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    umitsaman arkadaş bana excellde hazırladığın topraklama hesaplama tablosunu göndere bilirmisinz.
    girmelili@hotmail.com

  3. #13
    mühendiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    4
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    sağol

  4. #14
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    iyi tamam da demirlerin galvaniz veya bakır ile yapacağı korozyonu neden hesaba katmıyorsunuz.O tutturma çubukları boşuna konacap,ğını hiç sanmıyorum. Şerit, demire Caldvelt kaynağı ile birleştiriliyor ama oksijen alan bir ortamdaki korozyona da dikkat edilmeli !

  5. #15
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    TOPRAKLAMA KAZIKLARININ BULUNDUĞU YERLERE 50X50 ROGAR KULLANIYORUZ, ROGAR ALININA BAKIR BARA, BARADAN PABUÇLA KAZIĞA ÖRGÜLÜ BAKIR CADWELL KAYNAKLA EKLENİR. TEMELDEN GELEN 30X3,5 GALVANİZ ŞERİTE ÇIPLAK BAKIR CİVATA-SOMUN EKİYLE ORADANDA RÖGAR İÇİNDEKİ BARAYA İRTİBATLANIR. İLERİYE DÖNÜK EN SAĞLIKLI YÖNTEM BU ARKADAŞLAR HEM ÖLÇÜM AÇISINDAN HEM İLAVE KAZIK ÇAKMA KOLAYLIĞI AÇISINDAN. SAYGILARIMLA

  6. #16
    baspinar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    13
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    baspinarali@hotmail.com
    gerekli dökümanlardan gönderirseniz sevinirm.Saygılar