User Tag List

7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Şu an Topraklama Sistemleri kategorisindeki OTOMASYON SİSTEMLERİNDE TOPRAKLAM isimli konuyu okuyorsunuz.
  1. #1
    ykuscu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2006
    Mesajlar
    2
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Arkadaşlar,
    Ben siteye yeni üye oldum. Özellikle otomasyon sistemlerinde bir çok değişik ekipman değişik gerilim seviyelerinde bir arada kullanılıyor. Bu gibi sistemlerin tasarımında ve montajında ve topraklamasında ne gibi unsurlara dikkat etmek gerekir? Bu konuda bilgilerimizi bu başlık altında buraya yazmayı öneriyorum. Örneğin ilk soru olarak bu gibi sistemlerde nasıl bir topraklama yapmak gerekir ? (plc lerin, analog sinyallerin, encoderların, elektrik motorlarının ve sürücülerin olduğu komplex bir makina mesela) [img]smileys/smiley1.gif[/img]

    Benzer Konular
    PLC ve otomasyon sistemleri ile ilgilenenler
    PLC ve otomasyon sistemleri ile ilgilenenler PLC SCADA ve otomasyona ilgi duyanlar için çok iyi bir site... smileys/smiley32.gif
    8-11 mart otomasyon fuarı online davetiye
    8-11 mart otomasyon fuarı online davetiye otomasyon fuaraı 8-11 mart arası beylik düzünde. sayfadan online davetiye alabilirsiniz
    ALARM SİSTEMLERİNDE NETWORK KRAL LIĞI
    ALARM SİSTEMLERİNDE NETWORK KRAL LIĞI TCP/IP network üzerinden uzaktan sistem kontrolünü ve merkez haberleşmesini...
    CCTV SİSTEMLERİNDE ÇÖZÜNÜRLÜK VE GÖRÜNTÜ KALİTESİ
    CCTV SİSTEMLERİNDE ÇÖZÜNÜRLÜK VE GÖRÜNTÜ KALİTESİ KONU:CCTV Sistemlerinde Çözünürlük ve Görüntü Kalitesi YAYGIN OLARAK GÖRÜLEN HATALI BİLGİLER Işık Seviyesi : Satıcı "Bu çok iyi bir kamera ,...

  2. #2
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    DİĞERLERİNDE YARDIMCI OLAMAYACAĞIM ANCAK TOPRAKLAMA KONUSUNDA BİRKAÇ ŞEY SÖYLEYEBİLİRİM.ÖNCELİKLE OTOMASYON SİSTEMİNİ BİR ENDÜSTRİYEL TESİSE YAPACAKSAN (Kİ ÇOĞUNLUKLA ÖYLE) OTOMASYON SİSTEMİNİN TOPRAKLAMASINI AYRI OLARAK ELEKTROTLARLA YAPMALI VE BİNANIN TOPRAKLAMA EŞ POTANSİYEL BARASI VARSA BURAYA BAĞLANMALIDIR.ANCAK ÇOĞUNLUKLA 1 OHM SINIR DEĞERİ ARANIR.FAKAT BU DEĞER DE YÖNETMELİKLERLE ÇELİŞMEKTEDİR.YANİ NEDEN 1 OHM? BUNA ŞÖYLE AÇIKLIK GETİREYİM.EĞER OTOMASYON SİSTEMİ PANOSUNA 300 MA EŞİK DEĞERLİ SİGORTA (HALK ARASINDA YANGIN KORUMA RÖLESİ) VEYA 30 MA DEĞERLİ KAÇAK AKIM RÖLESİ KULLANACAKSAN 1666 VE 166 OHM SINIR DEĞERİNE KADAR MÜSAADEN VAR .YOK EĞER KULLANILMAYACAKSA (Kİ TN SİSTEM OLURSA DİYORUM) TÜM TOPRAKLAMALARI BİR YERDE TOPLAYIP (EŞPOTANSİYEL BARADA) HEPSİNİ BİRBİRİNE BAĞLAMAN YETERLİ.ANCAK DATA KABLOLARI İLE TOPRAKLAMA BESLEME V.S. ARASINDA HAT GÜZERGAHI BOYUNCA BELLİ BİR MESAFE (AÇIKLIK) YAPMANI TAVSİYE EDERİM (TAVALARDA DÖŞEME SIRASINDA)

    SAYGILAR
    Edited by: hunca

  3. #3
    ykuscu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2006
    Mesajlar
    2
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Böyle bir sistem içerisine fonksiyon topraklamasını nasıl yerleştirebiliriz. Günümüzdeki bir çok elektronik cihaz ayrı bir topraklama istiyor. Bu cihazların topraklarını eşpotansşyelleme için ana toprağa bağladığımızda cihazların arızalanmasına kadar varan sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz.

  4. #4
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    HAYIR YKUSCU ARKADAŞIM.AYRI TOPRAKLAMAYA HİÇ GEREK YOK. BAKIN EĞER DÜZGÜN İYİ BİR TOPRAKLAMA, TEMEL TOPRAKLAMA VE EŞ POTANSİYEL BARA OLUŞTURULMUL BİR SİSTEMDE BU GİBİ CİHAZLARI AYRI TOPRAKLAMANIN GEREĞİ YOK.AYRICA ARIZALARI SADCE TOPRAKLAMALARI BİRLEŞTİRME İLE OLMAYABİLECEĞİNİN DE ALTINI ÇİZMEK İSTERİM. FARZI MİSAL ŞEBEKENİN HARMONİKLERİ V.B. DÜZENSİZLİKLER (Kİ ÇOĞUNLUKLA KARŞILAŞILAN ARIZA BUDUR VE BU BİLİNMEDEN SORUN TOPRAKLAMA DENİLİYOR) DE ARIZALARA SEBEP OLABİLİR.

  5. #5
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    HUNCA ARKADAŞIMA TEŞEKKÜRLER. ARTI VE ÇOK ÖNEMLİ BİR BİLGİ EŞ POTANSİYEL BARA ÜZERİNDE ZAYIF AKIM TESİSAT TOPRAKLAMASI İLLEDE BİRLEŞTİRİLMEK İSTENİYORSA A.G PARAFUDUR (TIKAÇ) KULLANILMASI GEREKİR. AMAÇ KUVVETLİ AKIM TESİSATINDAN TOPRAĞA KAÇAK ESNASINDA ZAYIF AKIM TOPRAĞINA DÖNÜŞ YAPIP ZAYIF AKIM TESİSATINDAKİ CİHAZLARIN ZARAR GÖRMESİNİ ÖNLEMEK. SAYGILARIMLA...

  6. #6
    b.durmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    5
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ben de birden fazla cihazın aynı hat üzerinde bağlı olduğu durumlarda aralardaki kablo şiltlerini birer taraflarından ayrı ayrı topraklamanzı öneririm böylece bir cihazınızdaki sorun diğerlerini etkilemeyecektir

  7. #7
    fahriacikgoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    229
    Konular
    28
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Güzel paylaşım olmuş.Sağolasınız.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

SEO by vBSEO 3.6.0