User Tag List

9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Şu an Kablolar ve Teknik Bilgiler kategorisindeki KABLO ÇEKİM TEKNİĞİ isimli konuyu okuyorsunuz.
  1. #1
    WebMaste® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2004
    Mesajlar
    898
    Konular
    238
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    <center>KABLO ÇEKİM TEKNİĞİ

    Yer altı Kablo Çekim Esasları:
    Yer altı boru şebekesi mevcut olan güzergahlardaki onaylı kablo uygulama projeleri göz önüne alınarak kablo döşeme planı hazırlanır.Yeni inşa edilen yer altı güzergahının tamamlanmasını müteakip revize etmiş uygulama projeleri esas alınarak kablo döşeme planları hazırlanır. Döşeme planları hazırlanırken ek yerleri,kablo göz planı," s" payları ve standart kablo uzunlukları dikkate alınır projede gösterilen ek noktaları arasında zorunlu olmadıkça ilave ek yapılmaz.
    Kablo çekiminde; Çekme kuvveti,sürtünme katsayısı ve kablo ağırlığı en önemli faktörlerdir.
    Çekme kuvveti;kablo ağırlığı ile borunun sürtünme katsayısına çarpımına eşittir. Sürtünme diğer faktörlerin dışında sıcaklık ve çekme hızına bağlıdır.Sürtünme katsayısını azaltmak için çekim esnasında sürtünmeyi azaltıcı maddeler kullanılır.

    Kablo çekimi sabit hızla yapılamalı, çekme ,işlemi sırasında çok zorunlu olmadıkça duruşlara izin verilmemelidir.
    -Kablo, -15c'nin altındaki sıcaklıklarda çekilmemelidir
    -Çekilecek kablonun çapı boru iç çapından %20 daha az olmalıdır.
    -Menhole giriş esnasında kablonun bükülme çapı kablo dış çapının en az 15 katı olmasına dikkat edilmelidir.
    -Kablo çekme işlemi,kablo çekme vinci kullanılarak yapılır.
    -Çekme halatının tespit mekanizması sbt olmalı ve çekme halatı menholdeki boru ile vinç arasında serbestçe hareket etmelidir.Halat keskin kenarlardan geçmemeli , makara veya rulmanlar üzerinde olmalıdır.
    -Emniyet açısından menhole inen halatın çok iyi korunması ve menholde kesinlikle insan bulunmaması gerekir.
    -Çekme vinci üzerinde maksimum çekme kuvvetinin aşılmasını önleyen ayarlı rulet sınırlandırıcısı olmalıdır.
    -Vinç üzerinde bir durdurma düğmesi ve bir diyagram yazcısı olmalıdır. Yazıcı,uygulanan çekme kuvveti ile çekilen kablo uzunluğu grafik olarak gösterir. Söz konusu grafikler gerektiğinde geçici kabul heyetine verilir.

    Kablo muhafaza borularının kablo çekimine hazırlanması.
    Yer altı kabloları; projesinde belirtilen gözlerden çekilir.Zorunlu durumlarda göz değişikliği gerekirse proje servisinin ve kontrol servisinin izni alınır.Kablo çekim işlemine başlamadan önce kablo çekim işlemi yapılacak güzergah boyunca kablo muhafaza borularının göz temizliği yapılır ve kablo çekme halatı çekilir.ÇB güzergahlarında kablo çekimi öncesi gözler silinir ve fırça ile temizlenir.Menhol ve ek odası;kablo çekimine engel teşkil etmeyecek şekilde düzenlenir.Ayrıca menhol ve ek odalarına nüfus etmiş su ve benzeri atıklar temizlenerek havalandırma yapılır.


    Kablo çekimi
    Kablo çekim işlemine başlamadan önce gerekli her türlü emniyet tedbirleri alınır. Kablolar taşınırken ve çekilirken hasar görmeyecek şekilde tedbir alınır.
    Bakır iletkenli kablolar, orijinal makaranın üst ucu daima santral yönüne gelecek şekilde çekilmelidir. Santral zıt yönde durmak suretiyle bakır iletkenli kablo kesitine bakıldığında iletken veya paketlerin dönüm yönü saat ibresi yönünde olmalıdır.
    Kablo çekime başlamadan önce ve kablo çekimi sırasında kablo dış kılıfında imalat yada çekimden kaynaklanan herhangi bir hasar olup olmadığı sürekli olarak gözlenir. Oluşan bir hatada kablo çekim işi durdurulur ve hatalı kablo yerine yeni kablo çekimi yapılır.
    Çekim sırasında kablo ucunun zarar görmemesi için kablo çekimi tamamlanır tamamlanmaz kablo ucu uygun şekilde tekrardan kep ile kapatılır.Kablo uçları açık olarak kablo çekimi yapılmaz.Çekimi sırasında mevcut tesis ve kablolara zarar verilmez.ve çekim işlemi sonunda her bir menhol içinde çekilmiş olan kablo etiketlenir ve uygun şekilde iki taraftan kablo bağı ile rak pabucuna bağlanarak sabitlenir.

    Galeriden Kablo Çekme İşlemi
    Ortak kullanımı galeride kablo çekimi yapılmadan önce galeri uzunluğu ölçülür.Ek yapılacak yerler galeri ağızlarına isabet etmeyecek biçimde planlanır. Galeride mevcut olan diğer kurumlarım tesisleri dikkate alınarak kablo çekilecek bölüm tespit edilir.
    Yer altı kablo çekim işlemindeki gibi kablo çekimi yapılır. Çekimi yapılan kablo galeri boyunca rak pabucu üzerine yerleştirilir ve kablo bağı ile sabitlenerek etiketlenir.
    Ek yerlerinde daha sık rak pabucu kullanılır. Kablonun galeridekine geçişlerinde kablo galeri tavanından demir aksamlı malzeme ile muhafazalı olarak karşı aktarılr.



    </font></font></center>

    Benzer Konular
    Kablo da enerji var mı?
    Kablo da enerji var mı? Kabloda enerji var mı yada kablo nereye gidiyor diye merak etmeyeceğiz artık....
    kablo hesabı
    kablo hesabı ustalarım ben bir villanın işini alacağım İNŞAALLAH. acaba elimdeki projede zemin kat 100 m2, zeminin üstü 120 m2, çatı katı 50m2, 16 adet linye, 11...
    CADWELL KAYNAK TEKNİĞİ
    CADWELL KAYNAK TEKNİĞİ CADWELL KAYNAK TEKNİĞİ; Cadwell kaynak ; elektriksel olarak irtibatlandırılması gereken eklerde; bakır-bakır, bakır-çelik, çelik-çelik,...
    LEHİM YAPMA TEKNİĞİ
    LEHİM YAPMA TEKNİĞİ
    kablo ihtiyacı
    kablo ihtiyacı Merhaba ben yeni kayıt oldum ban komamnda kablosu lazım iki başı sokete girecek erkek tek bacaklı fişli olacak yardımcıı olursanız teşekürler...

  2. #2
    ahmet_mehmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    4
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    teşekkürler

  3. #3
    gold - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    238
    Konular
    70
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    tşk. çok güzel bir paylaşım

  4. #4
    Existence - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jul 2006
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    14 lük borudan 5x2.5 geçiren güzide elektrikçilerimiz okuyunda öğrenin

  5. #5
    derbeder42 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2006
    Mesajlar
    22
    Konular
    3
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    kardeş ben 13 4lük borudan 5*2.5 geçirdim hele hele 18lik borudan 5*6geçirdim inanmayan olbilir ama gerçek

  6. #6
    WebMaste® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2004
    Mesajlar
    898
    Konular
    238
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı Existence Nickli Üyeden Alıntı
    14 lük borudan 5x2.5 geçiren güzide elektrikçilerimiz okuyunda öğrenin
    sende nasıl geçirilir onu öğren


  7. #7
    kacakservisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jul 2006
    Mesajlar
    9
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    "Geçiremezsin" demiyor. Doğrudur geçirmişsindir. Ama konu o değil. "Kablo çapı ve boru çapı arasındaki oran 0,8 olmalı. Dolayısıyla bu oranın üstünde kalanı geçirmemen münasiptir" diyor.



  8. #8
    82engineer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    15
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    EYV.

  9. #9
    anfinol - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    61
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜRLER

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

SEO by vBSEO 3.6.0