    SORU: Kaçak Akım Rölesi

    Ustalarım 2 kat artı birde küçükbir çatı katı olan bir binanın elektrik tesisatını değiştirdim. giriş kat çift daire yani ayrı ayrı kaçak akımları var. üst kat ve çatı katı ise tek bir kaçak akım rölesine bağlı giriş katın 2 kaçak akım rölesinde bir problem yok ancak üst kat ve çatı katının kaçak akım bir ve bu kaçak akım rölesi hemen atmıyor yarım saat - bir saat sonra atıyor acaba buvat bağlantılarında yanlışmı yaptımdiyeceğim o zamanyani nötrü toprağa bağlasam hemen atar. borular eski teneke boru (yani bergman boru) diyorumki acaba tesisatı değiştirirken bayağı bir zorlanmıştıkkabloları çekerken acaba boru içinde kablonun izolesimi soyulduda böyle yapıyor o zamanda direk toprağa bağlantı olup kaçak akımın hemen atması lazım değilmi? Bana bu konuda yardımcı olursanız çok memnun olurum. şimdiden bilgileriniz için teşekkür ederim. talebe34...

    Benzer Konular
    Kaçak Akım Koruma Şalterleri
    Kaçak Akım Koruma Şalterleri ARKADAŞLAR; TOPRAKLAMA TESİSATININ VAZGEÇİLMEZ UNSURLARI OLAN KAÇAK AKIM RÖLELERİ, UYGULAMA ALANLARI VE KULLANIM ŞEKİLLERİ, BAĞLAMA YÖNTEMLERİ.....
    kaçak akım rölesi ile ilgili sorun
    kaçak akım rölesi ile ilgili sorun selamlar arkadaşlar .. dubleks bir evde her iki katta sigorta panosu var. her panoda 30mA kaçak akım rölesi mevcut. yağmurlu havada yakın çevreye...
    KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI
    KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI SİZCE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI NASIL ÖNLENEBİLİR?Edited by: haslaman
    kaçak akım rölesi ve sıfırlama
    kaçak akım rölesi ve sıfırlama Merhaba Arkadaşlar, 9. kattaki bir evin bina topraklaması yok. Sigorta kutusunda sıfırlama yapılmış. Kaçak akım rölesi koysak işe yararmı?...
    Artk Akım Anahtarı (Kaçak akım rölesi) SEMİNERİ
    Artk Akım Anahtarı (Kaçak akım rölesi) SEMİNERİ ARTIK AKIM ANAHTARLARI SEMİNERİ</font> Tarih: 30 Kasım 2006 Perşembe Saat: 19.00 – 21.00 Yer: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi...

  2. #2
    Sönmez - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    284
    Konular
    44
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Anladığım kadarıyla bahsettiğin röle normal yük durumda atıyor.
    Bir seminerde duymuştum. Bir meskene iki adet KAR kullanılmalıymış. Biri banyo ve mutfak için öbürü evin diğer bölümleri için. Sen iki kat için bir tane kullanmışsın.
    Problemin çözümü bu değil belki ama (Tesisatı test etmek lazım) benim soruyu okurken aklıma ilk gelen bu oldu.
    İyi çalışmalar.Edited by: Sönmez

  3. #3
    talebe34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    92
    Konular
    6
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    cevabın için teşekkür ederim ustam. sorunu dediğin gibi tesisatı kontrol ederek bulduk. tesisatta önce bütün nötr ve toprak hatlarını ayırdık sonra sisteme sadece faz verdik ve bazı lambaların az yandığını gördük ve bu odaların buvatlarındaki bağlantılara baktım problem yok sonra anahtar prizleri sökmeye başladık ve prizin birinde şarare oldu baktıkki prizin kenar mandalları kabloyu ısırmış ve ısırdığı kabloda nötr kablosu ve normal olarak borularda teneke boru olduğu için bu linye hattına bağlı odalarda nötr hattı varmış gibi yapıyor ve lamba yanıyor onu düzelttik şu anda bir problem yok bildiğim kadarıyla. İNŞAALLAH daha bir problem olmaz. cevabın için yine çok teşekkür ederim.

  4. #4
    WebMaste® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2004
    Mesajlar
    898
    Konular
    238
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    borusu teneke olan bır daıre kacak akım rolesı takıp calıstırdıysanız helal olsun..Çok denedık hep sorun cıktı ılk defa sızden ogrenmıs oldum.Baska ne gıbı yontemler ızledınız _?

    saygılar

  5. #5
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2006
    Yaş
    48
    Mesajlar
    1.417
    Konular
    722
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Üst 2 kat için kaç amperlik kaçak akım rölesi kullandın (40A, 63A?), bir ikincisi ise kaçak akım rölesinin markası nedir.ŞEMS,FLASH?? v.s. mi, bir de başka bir kaçak akım rölesi dene... Bir üçüncüsü, kaçak akım rölesi kaç mA eşik değerli? 30 mu 300 mü? Bir dördüncüsü, Nötr ün toprağa göre potansiyeli kaç volt bunları bilmek gerek ki K.A.R. neden çalışmıyor veya geç atıyor bilinir.
    Bence önce şunu dene, mekanik açtırma butonu çalışıyormu, çalışıyorsa tesisat bağlantılarını ters yapmışsındır..Kaçak Akım rölesi Test cihazı bulup açma akım ve açma süresi değerini ölçtür..BU ARADA TALEBE34 İSTANBULDA İSEN İSTANBUL EMO ŞUBESİ BU ÖLÇÜMLERİ YAPIYOR.

  6. #6
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    SEVGİLİ HUNCA; NÖTR-TOPRAK POTANSİYELİNİN KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİNİN ÇALIŞMAMASI VE/VEYA GEÇ ATMASIYLA KISACA İŞLEVSELLİĞİNİ YERİNE GETİRMESİYLE HİÇ BİR ALAKASI YOKTUR.KAKR İÇERSİNDEKİ TOROİD GİDEN AKIMLA DÖNEN AKIMI MUKAYESE EDER YÜKÜN DENGESİZ DAĞILIMI NETİCESİ NÖTR'DE OLUŞAN POTANSİYEL FARK KAKR'Nİ ETKİLEMEZ. TALEBE34 KABLO İZOLESİ ZARAR GÖRMEDİĞİ MÜDDETÇE İSTER PEŞEL BORU İSTER BERGMAN BORU OLSUN FARKETMEZ. EXPROOF TESİSATLARDADA BENZER ÖRNEKLER BOLDUR. SAYGILARIMLA...

  7. #7
    fahriacikgoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    229
    Konular
    28
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Bilgileriniz için teşekkürler.Tam bir mesleki paylaşım olmuş.

  8. #8
    ifotlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    12
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    tşk

  9. #9
    roleci67 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Apr 2007
    Yaş
    54
    Mesajlar
    27
    Konular
    5
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı Teknikadam_41 Nickli Üyeden Alıntı
    SEVGİLİ HUNCA; NÖTR-TOPRAK POTANSİYELİNİN KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİNİN ÇALIŞMAMASI VE/VEYA GEÇ ATMASIYLA KISACA İŞLEVSELLİĞİNİ YERİNE GETİRMESİYLE HİÇ BİR ALAKASI YOKTUR.KAKR İÇERSİNDEKİ TOROİD GİDEN AKIMLA DÖNEN AKIMI MUKAYESE EDER YÜKÜN DENGESİZ DAĞILIMI NETİCESİ NÖTR'DE OLUŞAN POTANSİYEL FARK KAKR'Nİ ETKİLEMEZ. TALEBE34 KABLO İZOLESİ ZARAR GÖRMEDİĞİ MÜDDETÇE İSTER PEŞEL BORU İSTER BERGMAN BORU OLSUN FARKETMEZ. EXPROOF TESİSATLARDADA BENZER ÖRNEKLER BOLDUR. SAYGILARIMLA...

  10. #10
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Röleci şekilde bahsettiğin olay nötr'ün toprağa teması bu durumda tabiiki kakr açtıracaktır !
    Huncanın bahsettiği ve benim anlattığım olayla uzaktan yakından ilgisi yok bu örneğin ! Nötr'ün toprağa karşı potansiyeli dengesiz yükten kaynaklanır. Dengesiz yükten dolayı nötr-toprak arası potansiyel fark rölenin çalışmasını etkilemez çünkü üç fazın vektörel ortalamasından doğan akım nötr'den dönecektir toroid üzerindeki sargılarda manyetikalan oluşturmayacak ve açtırmayacaktır. Dengesiz yük kakr çalışmasına olumsuz etki yaratmaz cümlemi iyi okursanız anlayacaksınız. Saygılarımla...</font>