Ustalarım 2 kat artı birde küçükbir çatı katı olan bir binanın elektrik tesisatını değiştirdim. giriş kat çift daire yani ayrı ayrı kaçak akımları var. üst kat ve çatı katı ise tek bir kaçak akım rölesine bağlı giriş katın 2 kaçak akım rölesinde bir problem yok ancak üst kat ve çatı katının kaçak akım bir ve bu kaçak akım rölesi hemen atmıyor yarım saat - bir saat sonra atıyor acaba buvat bağlantılarında yanlışmı yaptımdiyeceğim o zamanyani nötrü toprağa bağlasam hemen atar. borular eski teneke boru (yani bergman boru) diyorumki acaba tesisatı değiştirirken bayağı bir zorlanmıştıkkabloları çekerken acaba boru içinde kablonun izolesimi soyulduda böyle yapıyor o zamanda direk toprağa bağlantı olup kaçak akımın hemen atması lazım değilmi? Bana bu konuda yardımcı olursanız çok memnun olurum. şimdiden bilgileriniz için teşekkür ederim. talebe34...
Anladığım kadarıyla bahsettiğin röle normal yük durumda atıyor.
Bir seminerde duymuştum. Bir meskene iki adet KAR kullanılmalıymış. Biri banyo ve mutfak için öbürü evin diğer bölümleri için. Sen iki kat için bir tane kullanmışsın.
Problemin çözümü bu değil belki ama (Tesisatı test etmek lazım) benim soruyu okurken aklıma ilk gelen bu oldu.
İyi çalışmalar.Edited by: Sönmez
cevabın için teşekkür ederim ustam. sorunu dediğin gibi tesisatı kontrol ederek bulduk. tesisatta önce bütün nötr ve toprak hatlarını ayırdık sonra sisteme sadece faz verdik ve bazı lambaların az yandığını gördük ve bu odaların buvatlarındaki bağlantılara baktım problem yok sonra anahtar prizleri sökmeye başladık ve prizin birinde şarare oldu baktıkki prizin kenar mandalları kabloyu ısırmış ve ısırdığı kabloda nötr kablosu ve normal olarak borularda teneke boru olduğu için bu linye hattına bağlı odalarda nötr hattı varmış gibi yapıyor ve lamba yanıyor onu düzelttik şu anda bir problem yok bildiğim kadarıyla. İNŞAALLAH daha bir problem olmaz. cevabın için yine çok teşekkür ederim.
borusu teneke olan bır daıre kacak akım rolesı takıp calıstırdıysanız helal olsun..Çok denedık hep sorun cıktı ılk defa sızden ogrenmıs oldum.Baska ne gıbı yontemler ızledınız _?
Üst 2 kat için kaç amperlik kaçak akım rölesi kullandın (40A, 63A?), bir ikincisi ise kaçak akım rölesinin markası nedir.ŞEMS,FLASH?? v.s. mi, bir de başka bir kaçak akım rölesi dene... Bir üçüncüsü, kaçak akım rölesi kaç mA eşik değerli? 30 mu 300 mü? Bir dördüncüsü, Nötr ün toprağa göre potansiyeli kaç volt bunları bilmek gerek ki K.A.R. neden çalışmıyor veya geç atıyor bilinir.
Bence önce şunu dene, mekanik açtırma butonu çalışıyormu, çalışıyorsa tesisat bağlantılarını ters yapmışsındır..Kaçak Akım rölesi Test cihazı bulup açma akım ve açma süresi değerini ölçtür..BU ARADA TALEBE34 İSTANBULDA İSEN İSTANBUL EMO ŞUBESİ BU ÖLÇÜMLERİ YAPIYOR.
Röleci şekilde bahsettiğin olay nötr'ün toprağa teması bu durumda tabiiki kakr açtıracaktır !
Huncanın bahsettiği ve benim anlattığım olayla uzaktan yakından ilgisi yok bu örneğin ! Nötr'ün toprağa karşı potansiyeli dengesiz yükten kaynaklanır. Dengesiz yükten dolayı nötr-toprak arası potansiyel fark rölenin çalışmasını etkilemez çünkü üç fazın vektörel ortalamasından doğan akım nötr'den dönecektir toroid üzerindeki sargılarda manyetikalan oluşturmayacak ve açtırmayacaktır. Dengesiz yük kakr çalışmasına olumsuz etki yaratmaz cümlemi iyi okursanız anlayacaksınız. Saygılarımla...</font>