    DEVRE KESİCİLER İÇİN TEMEL TANIMLAR:

    Alçak gerilim devre kesicilerin performansı ile ilgili olarak IEC 60947-1, IEC 60947-2 ve IEC 60947-3 standartlarında verilmiş bazı temel tanımlar aşağıda açıklanmıştır.Devre kesicilerin seçiminde bu özelliklerin mutlaka gözönünde bulundurulmaları gereklidir.

    Ue: Beyan Edilen İşletme Gerilimi - Bir devre kesiciye, ilgili test ve kullanma şartlarına göre imalatçı tarafından bildirilen gerilim değeridir.

    Ui : Beyan Edilen Yalıtım Gerilimi - Bir devre kesicinin ilgili dielektrik testleri ve mesafelerine göre belirlenmiş yalıtım gerilimidir.

    Uimp : Beyan Edilen Darbe Dayanım Gerilimi - Bir devre kesicinin, öngörülen biçim ve polaritede bulunan darbe geriliminin, belirlenmiş test şartlarında dayanabileceği pik değeridir
    Iu (In): Beyan Edilen Kesintisiz Çalışma Akımı - Kesintisiz çalışma şartları altında, bir devre kesicinin taşıyabileceği, imalatçı tarafından bildirilen akım değeridir.

    Im : Beyan Edilen Kapama Kapasitesi - Belirlenen kapama şartlarında, bir devre kesicinin taşıyabileceği, imalatçı tarafından bildirilen akım değeridir.

    Ic : Beyan Edilen Kesme Kapasitesi - Belirlenen kesme şartlarında, bir kesicinin yeterli seviyede kesebileceği imalatçı tarafından bildirilen akım değeridir.

    Icu : Beyan Edilen En Büyük Kısa Devre Kesme Kapasitesi - Ue işletme geriliminde, bir devre kesicinin iki defa kesebileceği en büyük kısa devre akım değeridir. Kesme sıralaması: açma-süre-kapama/açma şeklindedir. Bu açma/kapama sıralama işleminden sonra devre kesicinin beyan akımını (Iu) taşıması gerekmez.

    Ics : Beyan Edilen Servis Kısa Devre Kesme Kapasitesi - Ue işletme geriliminde ve tanımlanan güç faktörü için bir devre kesicinin üç defa kesebileceği kısa devre akım değeridir. Kesme sıralaması: açma-süre-kapama/açma-süre-kapama/açma şeklindedir. Bu sıralama işlemi sonunda devre kesici beyan akımını (Iu) taşıması gereklidir.

    Icw : Beyan Edilen Kısa-Süre Dayanma Akımı - Öngörülen kullanım ve davranış şartları altında, kapalı konumda bulunan bir kesicinin, belirlenen bir süre içinde taşıyabileceği akım değeridir. Bu özellik, devrelerde seri konumda bulunan devre kesicilerin selektivite koşullarını yaratmak üzere kullanılan gecikmeler için gereklidir.

    Icm : Beyan Edilen Kısa Devre Kapama Kapasitesi - Ue işletme geriliminde, beyan edilen frekans ve belirlenmiş güç faktörü için (a.a devrelerinde), devre kesicinin imalatçı tarafından bildirilen kısa devre kapama akım değeridir.

    Kullanma Sınıfları:

    Kullanma sınıfları, IEC 60947-2 cetvel 4***8217; e göre devrede seri konumda bulunan devre kesiciler arasında seçicilik kuralının uygulanması için gerekli gecikme zamanlarının ihtiyaç duyulması bakımından oluşturulmuştur.
    A sınıfı : Bu sınıftaki devre kesiciler seçicilik uygulanması için gerekli Icw değerine sahip değildirler
    B sınıfı : Bu sınıftaki devre kesiciler seçicilik uygulanması için gerekli Icw değerine sahiptirler.

    IEC 60947-2 cetvel 3***8217; e göre, eğer bir kesicinin Icw değeri; In ***8804; 2500 A için 12 In veya 5 kA (hangisi büyükse)
    In > 2500 A için 30 kA***8217; dan büyük ise B sınıfı sayılmaktadır.

    Benzer Konular
    FLASH VİDEOLARI BİLGİSAYARINIZA KAYDETMEK İÇİN.
    FLASH VİDEOLARI BİLGİSAYARINIZA KAYDETMEK İÇİN.
    ELEKTRİK PROJE ÇİZİM İŞLERİ İÇİN ORTAKLIK
    ELEKTRİK PROJE ÇİZİM İŞLERİ İÇİN ORTAKLIK DEĞERLİ GRUP ÜYELERİ, YAKLAŞIK 10 YILDIR ELEKTRİK PROJE ÇİZİM İŞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMAKTAYIM. BU SÜRE ZARFINDA ÇOK ÇEŞİTLİ İŞLERİN PROJELERİNİ BAŞARI...
    BARZANİ, KÜRTÇE WINDOWS İÇİN MICROSOFT'LA ANLAŞTI!
    BARZANİ, KÜRTÇE WINDOWS İÇİN MICROSOFT'LA ANLAŞTI! Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Basın-Yayın Merkezi'ne ait internet sitesinde yer alan habere göre, Başbakan Neçirvan Barzani'nin...
    LÜTFEN GÜVENLİĞİNİZ İÇİN OKUYUNUZ!!
    LÜTFEN GÜVENLİĞİNİZ İÇİN OKUYUNUZ!! <center>LÜTFEN GÜVENLİĞİNİZ İÇİN OKUYUN</center> </font> SHELL Petrol Şirketi yakın geçmişte , yakıt dolum işlemleri sırasında cep telefonlarının...
    MSN İÇİN KORKUTUCU AVATARLAR
    MSN İÇİN KORKUTUCU AVATARLAR Arkadaşlar bu paylaşımda msnde kullanabileceğiniz ürkütücü avatarlar mevcut. Bakalım beğenicekmisiniz. KORKUNÇ AVATARLAR

  2. #2
    laz73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    26
    Konular
    5
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Sağol.Çok işime yarıyacak

  3. #3
    engineer36 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Sep 2007
    Mesajlar
    5
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    orta gerilimi 20 kV olan bir yerde 36 kV kesici kullanılabilir mi.. teşekkürler

  4. #4
    COSKUNEMRE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2007
    Mesajlar
    103
    Konular
    31
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Tüm elektrik tesisat ve uygulayıcı meslektaşlarımızın dikkat etmesi gereken önemli bir bilgilendirme;Paylaşım adına teşekkürler.

  5. #5
    engineer36 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Sep 2007
    Mesajlar
    5
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    orta gerilimi 20 kV olan bir yerde 36 kV kesici kullanılabilir mi.. teşekkürler

  6. #6
    ado4 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2008
    Mesajlar
    4
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    temel tanıtımlar için teşekkürler işime yarar

  7. #7
    korkusuz2006 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2006
    Mesajlar
    2
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Alıntı engineer36 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    orta gerilimi 20 kV olan bir yerde 36 kV kesici kullanılabilir mi.. teşekkürler
    TABİKİ 20 KV OLAN YERE 36 KV KESİCİ TAKABİLİRSİNİZ.ZATEN YENİ ŞEBEKELERDE SİSTEM 15 KV OLSA BİLE 36 KV KESİCİLER KULLANILIYOR.ZARARI OLMAZ AKSİNE DAHA GÜVENLİ OLUR