  1. #11
    harmonik2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Sep 2006
    Mesajlar
    15
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    diğer bi sorum topraklama ölçümünden sonra tesisin topraklama sisteminin incelenmesi.;Mesela TT sistemden ölçtüğümüz direnç =0,15 ohm yük çıkış kesicisini nominal akımı =630 A Açma eğrisi Ia=10Inmax kısa devre akımı =630x10=6300 bu sonuca göre olması gereken direnç 50/(6300)=0,008 ohm bu değer tutturalamayacağı için k.a.k.r rölesi öneriyoruz.peki bu direnç değeri TN sistemdede tutturulamaz isie TN içinde mi k.a.k.r mı önericez?yada yük çıkış kesicisi masterpack olan bi sistemde k.a.k.r önerebilirmiyiz bu sorular kafamı kurcalıyo yardımcı olan olursa sevinicem

  2. #12
    engineerfire - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    49
    Konular
    4
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    benim kullandığım şöyşe bir formül vardı
    Ik = 1.1xUn/(kök3)x Z S= Ikx(kök(t))/k
    burda Ik = f-t kısa devre akımı
    Un = Trafo nominal çalışma gerilimi
    t = f-t açma zamanı
    k = Cu için sbt sayı
    Z = Trafo empedansı
    formül yanlış olabilir düzelticek arkadaşlara teşekkürler

  3. #13
    engineerfire - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    49
    Konular
    4
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    heralde bu formül doğru kimseden ses çıkmadığına göre

  4. #14
    fahriacikgoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    229
    Konular
    28
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Teşekkürler.Önemli bir hatırlatma.

  5. #15
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Trafo panolarında ve ana panolarda ana devre kesici amperajları yüksek oldğundan dolayı harmonik2'nin yaptığı hesap doğrudur gerekli olan ohmaj sağlanamaycak kadar küçük değerdedir bu nedenle kaçak akım koruma kombinasyonunun mutlak kullanılması gerekir (toroid+röle+açtırma bobini) yada masterpack açık tip devre kesici ve röle ile koruma sağlanmalıdır. Saygılar...