ARKADAŞLAR TRAFO GÖVDE TOPRAKLAMASI HAKKINDA ÖNEMLİ BİR BİLGİ VERMEK İSTİYORUM.TRAFONUN ÜST KISMI CİVATA+SOMUN BAĞLANTISININ YAPILMIŞ OLDUĞU EN ÜST PLAKA İLE ANA GÖVDE ARASINDA KEÇE VARDIR O YÜZDEN ÜST KISIM İLE GÖVDE TOPRAKLAMA CİVATALARI AYRIDIR.HER İKİ NOKTADANDA TOPRAKLAMA YAPILMASI GEREKİR VE BU TOPRAKLAMA KORUMA TOPRAKLAMASIDIR.İŞLETME(NÖTR)TOPRAKLAMASIYLA İRTİBATI OLMAMALIDIR.SAYGILARIMLA...
MÜŞTEREK TRAFOLARDA(TRAFOLU İŞLETMELERDE) TRAFONUN GİŞİRİNDE TOPRAK İLE NÖTR TOPRAKLAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE BİRBİRİNE BAĞLANABİLİR (TN SİSTEM)..BU KONU İLE İLGİLİ DETAYLI AÇIKLAMALARI FORUMUNUN İLGİLİ BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞTIM.
PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER TEKNİKA ADAM
SAYGILAR.
SEVGİLİ HUNCA KARDEŞİM ÇOK HAKLISIN BEN GENELDE EN ÇOK KULLANILAN TT SİSTEME GÖRE YAZDIM TN SİSTEMİ ATLADIM. UYARIN İÇİN TEŞEKKÜRLER.SAYGILAR...
teknik adam harbiden teknik bilgilerinden dolatı teşekürler
ASIL BEN TEŞEKKÜR EDERİM.AÇTIĞIM KONULARI YORUM VE SORULARINIZLA SÜSLERSENİZ MEMNUN OLURUM.SAYGILAR...
teknik adam geçmiş olsun hastymışsın ALLAH acil şifalar versin aman birşey olmasın bize daha çok lazımsın hadi kendine iyi bak okey
peki işletmetme topraklaması kesiti nasıl belirlenir?ben olası 1Faz+toprak kısa devresinde kesitin akımı kaldırabilme özelliğine bakılması gerektiğini düşünüyorum.Fakat benim hesaplarımda 95mm2 kesit çıkıyor ise BEDAŞ 240 lik yazmış oluyo projeye(kesitleri salladım yani arasında çok fark oluyo).Kullandığım formül Ik=(U/kök(3))/((Uk x UxU )/(Sn)).empedans olarak sadece trafonun empedansının göz önüne alıyorum hattınkini ihmal ediyorum.
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)