User Tag List

Sayfa 3/4 İlkİlk 1234 SonSon
34 sonuçtan 21 ile 30 arası
Şu an Kompanzasyon Sistemleri kategorisindeki kompanzasyon problemi isimli konuyu okuyorsunuz.
  1. #21
    anfinol - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    61
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    RÖLENİN ÇALIŞMA AKIMIYLA NE ALAKASI VAR BE FAHRİ ABİ OKULDA HOCALARIMA SORDUM OLMAZ ÖYLE ŞEY DEDİLER ŞU MARKA RÖLEYLE TUTTURUYORUM ŞU MARKA RÖLEYLE TUTTURAMIYORUM DİYE BİRŞEY SÖZ KONUSU OLAMAZ DEDİLER BANADA MANTIKLI GELDİ AKIM TRAFOSU-RÖLE AYARLARI-KADEMEGÜÇLERİ ÖNEMLİYMİŞ. [img]smileys/smiley17.gif[/img]

  2. #22
    mehmet95 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    93
    Konular
    13
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    sevgili anfinol sayın öğretmenleriniz 40 yılda bir kompanzasyon uygulaması yapıyorlar, burada yazanlar ise deneyimlerini anlatıyorlar.
    İşkembeyi kübradan kompanzasyon çok kolaydır demek, biraz ayıp kaçar. ben elektrik öğretmeni olarak yukarda belirtilen problemi 2 haftada anca çözebildim.
    Bu işin kompedanı olan yarım saatte hallederdi. Deneyimlerde bu anlamda çok önemli. Seninde ileride zehir bir elektrikçi olacağın şimdiden belli. başarılar dilerim.

  3. #23
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    KOMPANZASYONDA RÖLE SEÇİMİNİN ÖNEMİ
    Bilindiği üzere kompanzasyon birkaç şekilde yapılmaktadır.

    Münferit kompanzasyon,
    Grup kompanzasyon,
    Merkezi Kompanzasyon,
    Bunların neler olduğuna bir bakalım;
    Münferit kompanzasyon, sürekli olarak işletmede bulunan büyük güçlü cihaz ya da abonelerin, reaktif enerji gereksinimini karşılamak için yapılır. Münferit kompanzasyonda temel mantık, sadece ve sadece belli cihazların devreye girdikleri zaman, kendi kompanzasyonlarını sağlamalarıdır. Örneğin floresan aydınlatma sisteminde, floresan lambalar ile birlikte, çekmede gecikmeli zaman rölesi ile floresan lambaların reaktif gücüne denk kondansatör bağlanabilir.

    Elbette faydaları olduğu gibi dezavantajı da bulunmaktadır. Münferit kompanzasyonun faydası, ilgili kısmı kendi içinde kompanze ediyor olmasıdır. Dezavantajı ise, münferit olarak kısmi kompanze edilmiş bölümün kondansatörü arızalanırsa, abonenin durumu geç farketmesi durumunda indüktif cezaya düşme olasılığı vardır. Aynı şekilde, cihaz ya da cihaz grubunda arıza olursa ve sistemden indüktif yük çekilmeyeceği için, geç farkedilmesi ya da farkedilmemesi durumunda, kapasitif reaktif güç nedeni ile kapasitif sayacınız ileryebilir. Bu neden ile belli bakım aralıkları ile münferit kompanzasyon kontrol edilmelidir.

    Grup Kompanzasyon
    Grup kompanzasyon, bir tesiste birden fazla tüketicinin (su motoru, aydınlatma gibi) birlikte bulunduğu, ayrı ayrı münferit kompanze edilmek yerine, birlikte kompanzasyonunun sağlandığı yapıya denir.

    Bu tür kompanzasyon tesis ya da panosunda, kondansatörlerin özel anahtarla ve gerekli miktarda şebekeye bağlanmaları gereklidir. Münferit kompanzasyona benzer. Aynı avantaj ve dezavantajlara sahiptir.

    Merkezi Kompanzasyon
    Merkezi kopanzasyon, değişen yük koşullarına ayak uydurabilen, grup kompanzasyonun gelişmiş bir şeklidir.

    Bu tür kompanzasyonun yapıldığı tesis ya da panoda, tüketici sayısı çok olduğu ve bunların sürekli sistemde bulunmalarının imkansız olduğu durumlarda uygulanır.

    Merkezi kompanzasyonda, sürekli kondansatör devrede olmayacağı için, yükün durumuna göre kompanzasyonun gerektirdiği şekilde devreye kondansatör alıp çıkarabilen, anahtarlamayı sağlayacak bir düzenek bulunur. İşte bu düzeneğin merkezini de "REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ" oluşturmaktadır.

    STANDART REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ'nin KOMPANZE ETME METODU
    Reaktif Güç Kontrol Rölesi, bir deyiş ile merkezi kompanzasyonun beynidir. Seçilen röle, sizin sisteminizin kompanzasyonunu sağlayacak ünitedir.

    Standart bir reaktif güç kontrol rölesi
    Tek faz ve tek akım trafosundan kumanda alır,
    İndüktif güç oluştukça, aktif güç çarpanı olan CosÆ değeri küçülür,
    CosÆ değeri küçüldükçe reaktif güç kontrol rölesi devreye sırayla kondansatör alarak CosÆ değerini ayarlandığı değere doğru büyütür.
    CosÆ değeri, ayarlanmış olduğu değeri geçer ise CosÆ kapasitif eksene geçer ve sistem kapasitif olduğundan dolayı reaktif güç kontrol rölesi sıra ile kondansatör çıkarmaya başlar.
    Normal kabul edilen alanın belirlenebilmesi için C/K denilen ayarlama yapılır ki röle hedef Kabul edilen CosÆ değerinin etrafındaki normal aralığı içinde yerini bulabilsin.

    Bu kondansatör alma çıkarma işlemleri sonucunda kompanzasyon sağlanır.



    STANDART REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ'nin YETERSİZ YANLARI

    Öncelikle, üç fazından da eşit olmayan yük çekilmesi ya da bir fazdan hiç yük çekilmemesi durumunda, ölçüm alınacak fazın seçimi problem yaratacaktır. Temel neden, yük çekilen faz için kondansatör alınması, sisteminizi kompanze ederken, yük çekilmeyen faz üzerinde gereksiz kapasitif yük oluşmasına neden olur. Bu neden ile sisteminizdeki yüklerin %95'i trifaze değil ise tek faz ve tek akım trafosundan ölçüm alan röle kullanılmamalıdır.

    Sisteminizdeki yükler, birbirinin aynı değil ve farklı farklı reaktif güç değerlerinde yükler devreye girip çıkıyorlar ise, kompanzasyon yapılırken, sıra ile kondansatörün alınması ve çıkarılması da, kompanzasyonda gecikmeye neden olacaktır. Bunun nedeni, kondansatörlerin sıra ile alınması, çıkarılması zorunluluğundan ve kondansatörlerin küçük değerli kondansatörden büyük değerli kondansatöre mecburi sıralı olmasından kaynaklanmaktadır.

    Teorik olarak, sıralı çalışan reaktif güç kontrol röleleri, kondansatörler küçükten büyüğe doğru sıralanmışlar ise, sıra ile kondansatör alıp çıkarırken, gerekli reaktif güç değerini mutlaka temin ederler, bir şekilde güç çarpanı hedef değerine ulaşırlar. Asıl gözardı edilen faktör zaman faktörüdür. Sıra ile çalışan reaktif rölelerde amaç, hedef değeri elde etmektir. Reaktif güç değeri elde edilir, fakat bu zaman dilimi içerisinde reaktif sayaçlar ilerler. Bu nedenlerden dolayı reaktif güç kontrol röleniz, üç faz ve üç akım trafosundan kumanda alıyor olsa bile, eğer sıralı kondansatör alıp çıkarıyor ise, kompanzasyonu yeterli hız ile sağlayamayabilir.

    Ayrıca, standart reaktif güç kontrol rölelerinde, kondansatör alma ve bırakma kontrolünün dengeye ulaştığı an, alma-bırakma işleminin kesilmesi ve bulunulan pozisyon korunması gerekmektedir. Bunu standart reaktif rölelerde C/K ayarı ile yapabiliyorsunuz. C/K'nın temel mantığı hedef CosÆ'nin ne kadar indüktif ya da kapasitifini normal bölge kabul edeceğinizdir. Genel yapılan hata, C/K ayarının yanlış yapılması ve bu neden ile cezaya girilmesidir. Bu neden ile, C/K ayarı standart reaktif güç kontrol rölelerinde kritik bir ayardır.

    En son olarak ta, devreye alınan ve bırakılan kondansatörler tam deşarj olamayabilirler. Bu nedenledir ki, kondansatörlerin deşarj direnci ile desteklenmesi ya da deşarj bobinli kontaktör tercih edilmesi gerekir ki, kondansatör tekrar alınacağı zaman, "0" potansiyel ile devreye alınabilsin. Benzer şekilde, sisteme alınmış kondansatörün de hemen bırakılması iyi olmayacaktır. Çok kısa zaman aralıkları ile devreye alınıp-bırakılan kondansatörlerin, hem ömürleri çok kısa olur, hem de sisteminize zarar verebilirler. Bu nedenden dolayı, standart rölelerde kondansatör alma bırakma zamanları çok küçük değerler verilemez. Sonuç olarak standart reaktif güç kontrol rölelerinde, kondansatör devreye alma ve bırakma zamanını küçültmek, kondansatörün ömrünü azaltır. Zamanların büyük seçilmesi de kompanzasyonun gecikmesine neden olur.

    RÖLE SEÇMENİN ÖNEMİ

    Reaktif röle seçiminin hatalı yapılması sonucunda, birçok işletmede kompanzasyon tam olarak sağlanamamakta, doğal olarak ta işletmeler harcadıkları enerjiyi verimli olarak tüketememekte ve bu neden ile ceza faturaları ile karşılaşmaktadırlar.

    Birçok elektrik mühendis, teknisyen ve teknikeri, reaktif kompanzasyon konusunda müşavirlik yapmakta ve yanlış röle kullanımı neticesinde, işletmelerin ceza faturalarını ödemek zorunda kalmaktadirlar. Bu gibi istenmeyen durumların oluşmasını engelleyebilmek elbette elinizdedir. Doğru sistem için doğru reaktif güç kontrol rölesinin kullanılması, hem işletmelerin hem de müşavirlerin zarar etmesini engeller, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunur.

    Reaktif güç kontrol rölesi seçerken, rölenin bulundurması gereken önerimiz olan özellikler.
    Sistemden çekilen güç miktarına uygun değerde kondansatörü kendisi tespit edip devreye alıp çıkarabilmelidir.
    Sadece CosÆ değerine göre değil sayacınızın yazma şekline göre reaktif kompanzasyonunuzu düzenlemelidir.
    Elektronik sayaç tipine uygun şekilde enerji sayabilmelidir.
    Sisteminizde, kondansatör alma bırakma zamanını, sizin belirlediğiniz sınırlar içerisinde, indüktif veya kapasitif sayacınızın açılması durumunda, kondansatör alma ve bırakma zamanını kendisi küçültüp büyütebilmelidir.
    Normal kabul edilen alanın belirlenebilmesi için C/K ayarlamasına gerek kalmadan, normal bölge aralığını kendi hesaplamalıdır.


  4. #24
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    [b]ANFİNOL ÖYLE HER GÖRDÜĞÜN BIYIKLIYI BABAN SANMA HER DUYDUĞUNU MUTLAK DOĞRU KABUL ETME BEN DAHA DOĞMADAN VİTAMİNKEN ELEKTRİKÇİYDİM (BABAM TEKNİK ÖĞRETMEN(ELEKTRİK)) BENDE 14 YAŞINDA DAHA KISA PANTOLONLA GEZERKEN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNE BAŞLADIM SENE 1988'DE HİCRİ VEYA RUMİ DEĞİL MİLADİ DİKKATİNİ ÇEKERİM ŞUAN 2007'DEYİZ 19 SENEDİR BİL FİİL BU MESLEĞİN İÇİNDEYİM VE ŞU LAFI SÖYLÜYORUM ''BİLMEDİKLERİM AYAKLARIMIN ALTINDA OLSAYDI BAŞIM GÖĞE ULAŞIRDI''. SANA TAVSİYEM ARAŞTIRMACI OL HER SÖYLENENİ FARZ KABUL ETME VE ÖZELLİKLE BÜYÜKLERİNE KARŞI SAYGILI OL ![b]

  5. #25
    mehmet95 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    93
    Konular
    13
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    http://img254.imageshack.us/my.php?image=clipimage002mm9.gif

  6. #26
    mehmet95 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    93
    Konular
    13
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

  7. #27
    mehmet95 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    93
    Konular
    13
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

  8. #28
    hikmetbilir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    2
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    1 fazlı yükleri dikkate alarak kompanzasyon yapan röleler mevcut bunu göz radı etmemek lazım , özellikle dış aydınlatma vb yükler için düşünülmeli ayrıca diğer arkadaşların dediği gibi gündüz ve gece modu çalışmalarına göre kademe sayı ve değerleri ayarlanabilir.
    Bunun yanında hedef cosq değeri değiştirilerek bazen sonuca gidilmekte ve kesinlikle akımtrafo cl.0,5 olmalı saygılar.

  9. #29
    Fahri Yetiş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    120
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Sevgil anfinol kardeş.
    Kalemi hocalarınla beraber al hesap yapalım.
    Akım trafosu 1000/5 olsun.Çevirme oranı 200 olur.
    Farzedelim burada kullandığın kompanzasyon rölesi de
    Merlin-Gerin R12 olsun (min çalışma akımı 180 mA )
    Bu rölenin çalışabilmesi için,ana dereden 200*180=36000
    mA=36 A akım geçiyor olması gerekir.Şayet senin devren-
    de bu kadar akım yok ise ,kompanzasyon yerine başka bir-
    şey yapıyorsun demektir.Umarım hocalarımız da konunun
    bu yönünü de sizlere öğretirler.Mehmet 95 ve Teknik
    Adam 41 e teşekürler.Rölenin minimum çalışma akımını
    bilmek,bu işin alfabesidir.Umarım tereddüdünüz geçmiş-
    tir

  10. #30
    fahriacikgoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    229
    Konular
    28
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Teknikadam41 arkadaşım alfinol kardeşime cevabını çok beğendim.Belliki panoların başında çok sabahlamışsın.Birde deseydin elektrik öğretmenlerinin bulunduğu EML ne kompanzasyon ayarlamak için çok gitttiğimizi.Röleye sayaca bakmaktan yüreğimize baygınlık geldiğini.Bu iş çok pratik çok düşünmek ister.Hayranı çoktur.Ama çözüm üreten o kadar değil.

Sayfa 3/4 İlkİlk 1234 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 2 kullanıcı var. (0 üye ve 2 konuk)

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

SEO by vBSEO 3.6.0