    Merhaba,
    Yüksek gerilim hattında kullanılacak, arıza durumunda devreyi açıp ayarladığım süre sonunda devreyi kapayıp arızanın devam etmesi halinde devreyi tekrar açacak bir cihaz olarak tavsiye edilen RECLOSER hakkında bilginiz varsa ve çalıştığınız kurumlarda kullanılıyorsa bilgi verirseniz sevinirim...

    Benzer Konular
    elektirik motor sarımı hakkında bilgi
    elektirik motor sarımı hakkında bilgi z&lt;</font>z</font>.</font>selam arkadaşlar bena elektirik motor sarımı hakkında geniş ve detaylı bilgi ulaştırabilecek birilerini arıyorum ...
    klimalar hakkında genel bilgi
    klimalar hakkında genel bilgi KLİMA SEÇERKEN VE MONTAJI SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Klimanın tarihi insanlık kadar eskidir. İlk insanlar vücut ısılarını koruyabilmek...
    Metal dedektörler hakkında acil bilgi...
    Metal dedektörler hakkında acil bilgi... arkadaşlar çok acil metal dedektörler hakkında teze yada irili ufaklı bilgilere ihtiyacım var bilgileriize...
    Trafolar hakkında teknik bilgi edinmek isteyenler
    Trafolar hakkında teknik bilgi edinmek isteyenler Arkadaşlar aşağıdaki sitede trafolar hakkında teknik bilgiler mevcut.İşinize yarayabilir.Saygılar... by:...

  2. #2
    engineerfire - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    49
    Konular
    4
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Og DE ARIZA OLDUĞU ZAMAN GİRİŞ HÜCRESİNDEN AÇAR HÜCRE ÜZERİNDEKİ RÖLEDEN NEDEN AÇTIĞI FAZ-TOPRAK FAZ-NÖTR KISA DEVRE DENGESİZ GERİLİM VB. PARAMETRELER GÖRÜLEBİLİR TEKRAR KAPAMA İÇİN OPERATÖRÜN SCADADAN KOMUT VERMESİ BEKLENİR AYRICA OG DEKİ ARIZA GENELDE ÖNEMLİDİR ARABAYI DIŞARI ALMAK GEREKİR.RECLOSER YENİ DUYDUM OPERATÖRDEN BAĞIMSIZ KAPAMA YAPMASI Bİ GARİP GELDİ BANA

  3. #3
    redresor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    7
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    YG'de(154-380 kV) dediğin sistem kesicinin bir özelliği olup senin recloser bizim ise Tekrar Kapama (TK)sistemi dediğimiz sistem olsa gerek diye düşünüyorum. TK sistemi Özellikle hat fiderlerinde kullanılır ve hattta bir geçici arıza sonrası (kuş,nem,vb. sebeplerle) belli süre sonra hat tekrar enerjilenmesini sağlar. Eğer hat büyük olasılıkla tutmazsa kalıcı arıza var demektir. YG kesicileri araştırmanı tavsiye ederim.

  4. #4
    kery1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    8
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Aşırı akım veya toprak rölesi çalışıp fider kesicisine açma verdiği anda, tekrar kapama rölesine de sinyal gönderir. Bu sinyali, tekrar kapama rölesi değerlendirir; fider kesicisine ayarlanan zaman sonunda tekrar kapama verir. Ayarlanan tekrarlama sayısına göre, kesici arızadan sonra en fazla 2 defa kesiciye kapama kumandası gönderir.
    OTOmatik Tekrar Kapamalı Direk Tipi Kesiciler (Recloser)

  5. #5
    ozyak012 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2006
    Mesajlar
    41
    Konular
    9
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    arkadaşım recloser adında bir röle ismi duymadım,belkide aynı cihaza farklı bir şey diyoruz.ama yg. de fiderlerde tek faz açma geldiğinde mesafe koruma rölesi (tekrar kapamaları devreye alındığında) belli zaman sonra tek faza kapama verir.

  6. #6
    metot56 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Sep 2006
    Mesajlar
    77
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    recloser lar şuan Niğde de kullanmılmaktalar.

  7. #7
    nevraderan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2006
    Mesajlar
    23
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    İlginiz için teşekkürler.

  8. #8
    argeelektrik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    23
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ilginiz için teşşekürler

  9. #9
    muaz06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2009
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Arkadaşlar recloserlar genelde hatbaşı direklerine konulamaktadır. geçici arızalarda örnek fazlar arası dengesizliklerde, kuşların hat üzerine konup kısa devre yaptırma gibi durumlarda olabilecek enerji kesintilrinde otomatik olarak en az 3 defa açma kapama yapabilme özelliği vardır.arıza kalıcıysa recloser 3. açma kapamadan sonra trip eder o.g hattımızın enerjisi kesilir. Dolayısıyla hatta arıza giderildikten sonra local olarak manuel close düğmesine basarak fiderimiz enerjilenir.

  10. #10
    keyf72_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2010
    Mesajlar
    4
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    arkadaşlar şu anda kullanılan sekonder koruma rolelerin çoğunda tekrar kapama fonksiyonu mevcut isterseniz devreye alırsınız.genellikle kırsal alanlarda daha fazla kullanılıyor bu fonksiyon