Merhaba,
Yüksek gerilim hattında kullanılacak, arıza durumunda devreyi açıp ayarladığım süre sonunda devreyi kapayıp arızanın devam etmesi halinde devreyi tekrar açacak bir cihaz olarak tavsiye edilen RECLOSER hakkında bilginiz varsa ve çalıştığınız kurumlarda kullanılıyorsa bilgi verirseniz sevinirim...
-
Og DE ARIZA OLDUĞU ZAMAN GİRİŞ HÜCRESİNDEN AÇAR HÜCRE ÜZERİNDEKİ RÖLEDEN NEDEN AÇTIĞI FAZ-TOPRAK FAZ-NÖTR KISA DEVRE DENGESİZ GERİLİM VB. PARAMETRELER GÖRÜLEBİLİR TEKRAR KAPAMA İÇİN OPERATÖRÜN SCADADAN KOMUT VERMESİ BEKLENİR AYRICA OG DEKİ ARIZA GENELDE ÖNEMLİDİR ARABAYI DIŞARI ALMAK GEREKİR.RECLOSER YENİ DUYDUM OPERATÖRDEN BAĞIMSIZ KAPAMA YAPMASI Bİ GARİP GELDİ BANA
-
YG'de(154-380 kV) dediğin sistem kesicinin bir özelliği olup senin recloser bizim ise Tekrar Kapama (TK)sistemi dediğimiz sistem olsa gerek diye düşünüyorum. TK sistemi Özellikle hat fiderlerinde kullanılır ve hattta bir geçici arıza sonrası (kuş,nem,vb. sebeplerle) belli süre sonra hat tekrar enerjilenmesini sağlar. Eğer hat büyük olasılıkla tutmazsa kalıcı arıza var demektir. YG kesicileri araştırmanı tavsiye ederim.
-
Aşırı akım veya toprak rölesi çalışıp fider kesicisine açma verdiği anda, tekrar kapama rölesine de sinyal gönderir. Bu sinyali, tekrar kapama rölesi değerlendirir; fider kesicisine ayarlanan zaman sonunda tekrar kapama verir. Ayarlanan tekrarlama sayısına göre, kesici arızadan sonra en fazla 2 defa kesiciye kapama kumandası gönderir.
OTOmatik Tekrar Kapamalı Direk Tipi Kesiciler (Recloser)
-
arkadaşım recloser adında bir röle ismi duymadım,belkide aynı cihaza farklı bir şey diyoruz.ama yg. de fiderlerde tek faz açma geldiğinde mesafe koruma rölesi (tekrar kapamaları devreye alındığında) belli zaman sonra tek faza kapama verir.
-
recloser lar şuan Niğde de kullanmılmaktalar.
-
İlginiz için teşekkürler.
-
-
Arkadaşlar recloserlar genelde hatbaşı direklerine konulamaktadır. geçici arızalarda örnek fazlar arası dengesizliklerde, kuşların hat üzerine konup kısa devre yaptırma gibi durumlarda olabilecek enerji kesintilrinde otomatik olarak en az 3 defa açma kapama yapabilme özelliği vardır.arıza kalıcıysa recloser 3. açma kapamadan sonra trip eder o.g hattımızın enerjisi kesilir. Dolayısıyla hatta arıza giderildikten sonra local olarak manuel close düğmesine basarak fiderimiz enerjilenir.
-
arkadaşlar şu anda kullanılan sekonder koruma rolelerin çoğunda tekrar kapama fonksiyonu mevcut isterseniz devreye alırsınız.genellikle kırsal alanlarda daha fazla kullanılıyor bu fonksiyon