User Tag List

10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Şu an Kablolar ve Teknik Bilgiler kategorisindeki AKIM TRAFOLARININ SAYAÇ ÖLÇÜ DEVRESİNE BAĞLANMASI isimli konuyu okuyorsunuz.
  1. #1
    osman249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    6
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    AKIM TRAFOLU BİR SAYAÇ ÖLÇÜ DEVRESİNİN KULLANIMA ALINMASI ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLARIN FİKİRLERİNE İHTİYACIM VAR ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER POLARİTE UÇLARI BAĞLANTI ŞEKİLLERİ SAYAÇ ÇARPANLARI VS...
    [img]smileys/smiley32.gif[/img] [img]smileys/smiley32.gif[/img] [img]smileys/smiley32.gif[/img]

    Benzer Konular
    TERMİK AŞIRI AKIM RÖLESİ
    TERMİK AŞIRI AKIM RÖLESİ <center>TERMİK AŞIRI AKIM RÖLESİ Bu rölenin bimetalli ve ergiyici alaşımlı olmak üzere iki çeşidi vardır. Bimetalli aşırı akım röleleri de direkt...
    KABLOLARA AKIM YÜKLEME ESASLARI
    KABLOLARA AKIM YÜKLEME ESASLARI Verilen koşullar altında kablonun ürettiği ısı, kablo tesisatının her noktasından çevreye yayılabilmelidir ve kablonun yüklenmesi buna göre...
    aktif sayaç
    aktif sayaç arkadaşlar,, o.g hücrelerinde bulunan ve genelde ölçü hücrelerinde bulunan aktif sayaçlar' ın bağlatı şekilleri hakkında bilgisi olan varmı? ...
    KUVVETLİ AKIM ELEKTRİK AYGITLARININ KORUN
    KUVVETLİ AKIM ELEKTRİK AYGITLARININ KORUN KUVVETLİ AKIM ELEKTRİK AYGITLARININ KORUNMASI Kuvvetli akım elektrik aygıtları, kullanılmaları yada işletilmeleri sırasında oluşacak ark...
    Kablo Bacasi ve Enerji Odasinin Ölçü ve Detaylari
    Kablo Bacasi ve Enerji Odasinin Ölçü ve Detaylari Kablo Bacasi ve Enerji Odasinin Ölçü ve Detaylari ile Uygulama Alanlarina iliskin Esaslar (TEDAS) LİNK SİLİNMİŞTİR</font></font> kaynak:tedaş...

  2. #2
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

  3. #3
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    OSMAN KARDEŞİM BAĞLANTI ŞEMALARI BUNLAR TÜM SAYAÇLARIN BAĞLANTI ŞEKİLLERİ VAR.DİKKAT ETMEN GEREKENLER; BAĞLANTI ŞEMASINA UYMAK,AKIM TRAFOSU SEKONDER UÇLARI k VE l UÇLARI GEVŞEK OLMAMALI (AKIM TRAFOLARININ SEKONDER UÇLARI KESİNLİKLE AÇIK DEVRE OLMAMALIDIR). ÇARPAN MARPAN YOK ARTIK ELEKTRONİK SAYAÇLARDA HER TARİFENİN AYRI KODU VAR ONLARDA SAYAÇ ÜZERİNDE ZATEN YAZIYOR. SAYGILARIMLA...

  4. #4
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    BU BAĞLANTIDA BİRŞEY ATLANMIŞ İHMAL EDİLMİŞ FARKETTİNİZ Mİ?

  5. #5
    Sönmez - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    284
    Konular
    44
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Akım trafoların sekonder çıkış uçları ve sayacın gerilim çıkış uçları topraklanmamış gibi görünüyor.

    Belki öyle görünüyordur. Çünkü akım trafolarının S2 uçlarından birer kablo ile sayaç klemensin altına doğru gidilmiş. Kabloları düzenli olsun diye plastıkle sardığı için nereye gittiği belli olmamış. Kesin bir şey söylemek zor.

    Sayaç nötrünü nerden almış? Klemens kapağının altına bakmak gerek.

    Basit bir şey olmalı ama göremedim.


  6. #6
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    EVET SÖNMEZ KARDEŞ GERİLİM TRAFOSU YOK SADECE AKIM TRAFOLARININ TOPRAKLAMALARI EKSİK TEŞEKKÜRLER. [img]smileys/smiley32.gif[/img]

  7. #7
    anfinol - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    61
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    abi o ne büyük resim öyle farketmemek ne mümkün [img]smileys/smiley36.gif[/img]

  8. #8
    fahriacikgoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    229
    Konular
    28
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Sayaçlar resimdeki gibi bağlandığında tek aksilik faz sırasının doğruluğu konusu.Onuda elektronik sayaçların ekranının üst köşesine yer alan L1 L2 L3 harflerinin yanıp sönmesinden anlayabiliriz.Flaş yapıyorsa faz sırası terstir.Pano yeni bağlanıyorsa ana giriş kablosundan iki fazını yer değiştirerek düzeltebiliriz.Çalışan tesis ise ana girişten düzeltmek mahsurlu olur.Sayaç terminalinden 1-4 2-5 3-6 no.lu uçlar yer değiştirilerek düzeltilebilir.L1 L2 L3 faz götergeleri flaş yapmıyorsa faz sırası doğrudur.

  9. #9
    hasmert - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    5
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    yapan adamın eline sağlık [img]smileys/smiley20.gif[/img]

  10. #10
    bibet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2008
    Mesajlar
    5
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    ellerinize sağlık