OSMAN KARDEŞİM BAĞLANTI ŞEMALARI BUNLAR TÜM SAYAÇLARIN BAĞLANTI ŞEKİLLERİ VAR.DİKKAT ETMEN GEREKENLER; BAĞLANTI ŞEMASINA UYMAK,AKIM TRAFOSU SEKONDER UÇLARI k VE l UÇLARI GEVŞEK OLMAMALI (AKIM TRAFOLARININ SEKONDER UÇLARI KESİNLİKLE AÇIK DEVRE OLMAMALIDIR). ÇARPAN MARPAN YOK ARTIK ELEKTRONİK SAYAÇLARDA HER TARİFENİN AYRI KODU VAR ONLARDA SAYAÇ ÜZERİNDE ZATEN YAZIYOR. SAYGILARIMLA...
Akım trafoların sekonder çıkış uçları ve sayacın gerilim çıkış uçları topraklanmamış gibi görünüyor.
Belki öyle görünüyordur. Çünkü akım trafolarının S2 uçlarından birer kablo ile sayaç klemensin altına doğru gidilmiş. Kabloları düzenli olsun diye plastıkle sardığı için nereye gittiği belli olmamış. Kesin bir şey söylemek zor.
Sayaç nötrünü nerden almış? Klemens kapağının altına bakmak gerek.
Sayaçlar resimdeki gibi bağlandığında tek aksilik faz sırasının doğruluğu konusu.Onuda elektronik sayaçların ekranının üst köşesine yer alan L1 L2 L3 harflerinin yanıp sönmesinden anlayabiliriz.Flaş yapıyorsa faz sırası terstir.Pano yeni bağlanıyorsa ana giriş kablosundan iki fazını yer değiştirerek düzeltebiliriz.Çalışan tesis ise ana girişten düzeltmek mahsurlu olur.Sayaç terminalinden 1-4 2-5 3-6 no.lu uçlar yer değiştirilerek düzeltilebilir.L1 L2 L3 faz götergeleri flaş yapmıyorsa faz sırası doğrudur.