    kompact fluoresant lambaların güç katsayısını araştırdım ancak yeterli bilgi bulamadım.
    balastlı olanlar için şöyle bir bilgi buldum;
    PL tipi (kompakt) floresan lambalarda
    Kullanılacak kondansatör değerlei
    Lamba GücüKondansatör
    WKapasitesi µ***402;
    PL***8217;S 5-7-9-11 2.00
    PLC***8217;10 2.00
    PL***8217;C 13 2.00
    PL***8217;C-T 184.50
    PL***8217;C-T 26 3.20
    PL***8217;L 24 3.60
    PL***8217;L 36 4.50
    balastsız kompact lambaların güç katsayısı bazılarında 1, bazılarında 0.95 ve 0.89 gibi değerlerde imiş.
    örneğin bir düğün salonunda balastsız kompact fluoresant lamba kullanılınca bunu reaktif rölesi düzgün algılamıyor. reaktif oranlarını tutturmak mümkün olmuyor.
    bu konuda deneyimi olan arkadaşların bilgilerine ihtiyacımız var. saygılar...


    Benzer Konular
    aşırı akımın kablo ve klemens üzerine etkisi
    aşırı akımın kablo ve klemens üzerine etkisi
    YG hatlarinin baz istasyonlarına etkisi
    YG hatlarinin baz istasyonlarına etkisi YG hatlarinin baz istasyonlarına etkisi ile dökümana ihtiyacım var.Yardımcı olabilirseniz sevinirim. selcukyildiz@hotmail.com
    MANYETiK ALANIN iNSAN SAĞLIĞI UZERiNDEKi ETKiSi
    MANYETiK ALANIN iNSAN SAĞLIĞI UZERiNDEKi ETKiSi MANYETiK ALANIN iNSAN SAĞLIĞI UZERiNDEKi ETKiSi Altansuvd Bold, Huseyin Toros ve Orhan Sen İstanbul Teknik Universitesi Ucak ve Uzay...

  2. #2
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    SEVGİLİ MEHMET HOCAM KOMPAKT FLUORESAN VAR RÖLE ALGILAMIYOR CÜMLESİ FİZİĞE VE ELEKTRİK KANUNLARINA AYKIRI BİR CÜMLE, YÜKÜN KARAKTERİSTİĞİ NE OLURSA OLSUN SAFOMİK(R)-OMİK+ENDÜKTİF(RL)-OMİK+KAPASİTİF(RC) V.S HİÇ FARKETMEZ AKIM TRAFOSUNDAN ALDIĞI AKIM BİLGİLERİ VE DİREK BAĞLANTI İLE ALDIĞI GERİLİM BİLGİLERİNE GÖRE RÖLE SİSTEMİ İSTENEN COSFİ DEĞERİNE GETİRMEK İÇİN GEREKLİ OLAN KONDANSATÖR GRUBUNU DEVREYE ALIR.FAZLAR DENGELİYSE,TEK FAZLI ENDÜKTİF YÜKLER BİR FAZDA AŞIRI YIĞILI DEĞİLSE,RÖLE AYARLARI DOĞRUYSA,AKIM TRAFOSU UYGUNSA,BAĞLANTILAR DOĞRUYSA KESİNLİKLE SORUN OLMAZ.KOMPAKT FLUORESANLA AYDINLATILMIŞ BÜYÜK BİR SALONUN DEVREYE ALMIŞ OLDUĞUMUZ KOMPANZASYON SİSTEMİ SENELERDİR SAAT GİBİ İŞLEMEKTE. SAYGILARIMLA...

  3. #3
    mehmet95 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    93
    Konular
    13
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    teşekkürler üstad,
    vermiş olduğunuz bilgiler ışığında tesise bir bakalım, deneyimlerinizle bizi aydınlattığınız için teşekkürler...
    sonucu öğrenince buraya yazacağım.

  4. #4
    mehmet95 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    93
    Konular
    13
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    üstad gerçekten herhangi bir problemde hemen ümitsizliğe kapılmaya gerek yok; problemde röle ayarlarından kaynaklanıyormuş. Arkadaş röleyi 3 fazlı bir modelle değiştirince problem ortadan kalkmış. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.

  5. #5
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    DOĞRU HER ZAMAN DOĞRUDUR, MANTIK BİRDİR [img]smileys/smiley20.gif[/img]

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

SEO by vBSEO 3.6.0