ŞANTİYECİLİĞİMİN İLK YILLARI TRAKYALI BİR MEHMET USTAM VARDI ŞEFİM BEN ALAYLIYIM AMA ÇOĞU MEKTEPLİ MESLEKLİSELİYİ CEBİMDEN ÇIKARIRIM DEDİ. BİR GÜN ONU PANONUN BAŞINA GÖTÜRDÜM BU DEVREDE NÖTR HATTINI ELİNDEKİ YANKESKİYKE KESECEKSİN LAMBALAR YANMAYA DEVAM EDECEKMİ SÖNECEKMİ DEDİM. YANARMI HİÇ ŞEFİM DEDİ KOLASINA İDDAYA GİRDİ BENİMLE, KENDİ KESTİ NÖTR HATTINI LAMBALARIN HALA YANDIĞINI GÖRÜNCE GÖZLERİNE İNANAMADI ŞEFİM BİR NUMARAMI YAPTIN DİYE BAKIP DURDU PANOYA , DAHA SONRA USTAMA YILDIZ BAĞLANTIYI ANLATTIM, YILDIZ BAĞLI MOTOR DEVRESİNİ ÖRNEK GÖSTERDİM KOLALARI İÇERKEN GÜZEL BİR ANIMDI SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEDİM.SAYGILAR...
[img]smileys/smiley1.gif[/img] hoş bir anı olmuş,bu şekilde lambalar yanar ancak bizde pazen aydınlatma linyesi için 4x kablo çekiyoruz sırasıyla 1. lamba R 2. S 3. T fazından besleniyor nötr ortak ama burda 3 fazın çektikleri güçlerin aynı olmaması durumunda denemedim ancak nötr kopması halinde lambalar yanmıyacaktır diye düşünüyorum.
YÜKLER DENGESİZ VE NÖTR KOPUKSA HER FAZA AİT YÜK ÜZERİNDEKİ GERİLİMLER DEĞİŞİR DENGESİZLİK FAZLA İSE AMPUL KESER AZ İSE BİR FAZ LİNYESİNDEKİ LAMBALAR SÖNÜK DİĞERİ BİRAZDAHA PARLAK YANAR. [img]smileys/smiley20.gif[/img]
ÇOK İYİ DİYORSUN AMA NEDENİNİ BİLMİYORSUN ANFİNOL KARDEŞ BİLSEN BANA KAÇAK AKIM RÖLESİNDEN NEDEN NÖTR İLETKENİ GEÇİRİLİR DİYE SORMAZDIN. BU DEVREDE GÖZ LAMBALARININ EMPEDANSLARI EŞİT DOLAYISIYLA ÇEKTİĞİ AKIMLARDA.NÖTR'DEN DÖNEN AKIM SIFIR O YÜZDEN NÖTR İLETKENİNİ KESTİĞİMİZ HALDE GÖZ LAMBALARI YANMAKTA YILDIZ BAĞLI MOTOR MİSALİ ANLADIĞINI ÜMİT EDİYORUM SAYGILARIMLA...
Sn.Teknikadam_41
Pratikte yaşadığınız bir olayı teorik altyapısı ile gayet güzel açmışsınız.Teşekkür.Bende ilave edeyim.
Tedaş'a ait bir mahalle trafosunda nötr iletkeni(işletme topraklaması) kopuyor.Hemde bir derbi maçı esnasında.Mahallenin yarısının evinde TV ve elektrikli alıcıları yandı.Faz yükleri eşit olmadığından fazın biri 100 Volta düşerken diğeri 300 Volta diğeri 180 volta.Dağıtım trafolarındaki yıldız kayması denen olay.
Bu tür bilgilerin paylaşılmasının çok yararlı olduğunu düşünüyorum.
YILDIZ NOKTASI KAYMASI : Basit gibi görünen bir olayın teori ile açıklanmasından dolayı beş yıldız olarak değerlendirdim.
Bilgilerin paylaşımların 5 yıldızla ödüllendirilmiş..Özümseyerek okursan mutlaka söylenenleri anlıyorsundur.
Fen Edebiyat okumadın ama Hayat Üniversitesi sana öğretmiştir bu yazılanların ne anlama geldiğini.
Hala anlamadım diyorsan Hafta sonu Kocaeli'ye geliriz. Sayende bacanağıda görmüş olurum..))
Saygılar
fahriacikgoz Nickli Üyeden Alıntı
Sn.Teknikadam_41
Pratikte yaşadığınız bir olayı teorik altyapısı ile gayet güzel açmışsınız.Teşekkür.Bende ilave edeyim.
Tedaş'a ait bir mahalle trafosunda nötr iletkeni(işletme topraklaması) kopuyor.Hemde bir derbi maçı esnasında.Mahallenin yarısının evinde TV ve elektrikli alıcıları yandı.Faz yükleri eşit olmadığından fazın biri 100 Volta düşerken diğeri 300 Volta diğeri 180 volta.Dağıtım trafolarındaki yıldız kayması denen olay.
Bu tür bilgilerin paylaşılmasının çok yararlı olduğunu düşünüyorum.
YILDIZ NOKTASI KAYMASI : Basit gibi görünen bir olayın teori ile açıklanmasından dolayı beş yıldız olarak değerlendirdim.