Arkadaşlar bugün elektrik panolarımıza güç analizörü bağladık harmonik değerler bazı panolarımızda (inverter bağlı motor beseleme panoları çoğunlukta )5.7.11. ve 13. harmonik akımları %30 civarındaydı mcc panolarımızda ise 5.harmonik akımları %40 civarındaydı gerilimde gördüğümüz değerler % 2 civarındaydı , sanırım harmonik akımlar istenen değerlerin çok üstünde kopmpanzasyon yapıyoruz ( siemens reaktif güç kontrol röleli ve standart tip kondansatörler ile ) ve cos Q 0,99 larda sizce bu sorunu nasıl çözebiliriz,ilgilenicek arkadaşlara şimdiden teşekkürler
-
SİSTEMDE PASİF HARMONİK FİLTRASYON UYGULAYACAKSIN BUNUNLA İLGİLİ KONU AÇMIŞTIM.KONDANSATÖR GRUPLARINA PARALEL REAKTÖR (ENDÜKTANS) GRUPLARI BAĞLAYACAKSIN BUNLARIN DEĞERLERİNİN BİR UZMAN TARAFINDAN TESPİT EDİLİP ÖYLE YAPILMASI GEREKİR. ENAZ 24 SAAT LİK ENERJİ ANALİZÖR SONUÇLARINI PASİF FİLTRASYON SİSTEMİNİ YAPTIRACAĞIN FİRMAYLA GÖRÜŞEREK BELİRLEYEBİLRSİN. BU ARADA DİKKAT ETMEN GEREKEN İKİ HUSUS VAR BİRİNCİSİ PARALEL BAĞLANACAK OLAN ENDÜKTANS KONDANSATÖR ÜZERİNDE 20-30V'LUK GERİLİM ARTIŞINA NEDEN OLUR BU DEMEK OLUYORKİ KONDANSATÖRLERİNİ DEĞİŞTİRECEKSİN 440V'LUK OLACAK. İKİNCİSİ GERİLİM ARTIŞINDAN DOLAYI SİSTEME VERİLEN KAPASİTİF GÜÇ MİKTARINDA GRUP BAŞINA BİR AZALMA OLACAKTIR SİSTEMİN EN FAAL OLDUĞU DURUMDA TÜM GRUPLAR DEVREYE GİRİYORSAKİ SANMAM EĞER ÖYLE BİR DURUM OLURSA TOPLAM KONDANSATÖR GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI GEREKİR. SAYGILAR..
-
Sağol.Eline sağlık.Çok KIymetli bilgiler.
Konu Bilgileri
Users Browsing this Thread
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)
Bu Konudaki Etiketler
Yetkileriniz
- Konu Acma Yetkiniz Yok
- Cevap Yazma Yetkiniz Yok
- Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
- Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
-
Forum Kuralları