  1. #1
    engineerfire - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    49
    Konular
    4
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Arkadaşlar bugün elektrik panolarımıza güç analizörü bağladık harmonik değerler bazı panolarımızda (inverter bağlı motor beseleme panoları çoğunlukta )5.7.11. ve 13. harmonik akımları %30 civarındaydı mcc panolarımızda ise 5.harmonik akımları %40 civarındaydı gerilimde gördüğümüz değerler % 2 civarındaydı , sanırım harmonik akımlar istenen değerlerin çok üstünde kopmpanzasyon yapıyoruz ( siemens reaktif güç kontrol röleli ve standart tip kondansatörler ile ) ve cos Q 0,99 larda sizce bu sorunu nasıl çözebiliriz,ilgilenicek arkadaşlara şimdiden teşekkürler

    Benzer Konular
    HARMONIC CALCULATOR (harmonik hesaplama programı)
    HARMONIC CALCULATOR (harmonik hesaplama programı) Basit ama kullanışlı bir program.Tek dezavantajı ingilizce</font> PROGRAMI İNDİR
    Mutfak dolap lambası problemi
    Mutfak dolap lambası problemi Arkadaşlar mutfak dolabımda iğne bacaklı lambalar var. galiba 20W neyse. Uzun zamandır anahtara basınca bu lambalar yanmıyor, fakat anahtarı açık...
    Harmonik nedir?
    Harmonik nedir? Harmonikler hakkında faydalı bir yazı..</font> Dosyayi indir ALINTIDIR Edited by: hunca
    kompanzasyon problemi
    kompanzasyon problemi bir okulda reaktif rölesinin bağlantısı dogru, kontak yapışması yok, gündüzleri genelde röle dogru çalışıyor, ancak dönemsel bakıldığında reaktif...
    harmonik hesaplamada güzel bir dosya
    harmonik hesaplamada güzel bir dosya harmonik hesaplamada ve anlamada gayet güzel bir hesaplama programı. kolaygelsin

  2. #2
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    SİSTEMDE PASİF HARMONİK FİLTRASYON UYGULAYACAKSIN BUNUNLA İLGİLİ KONU AÇMIŞTIM.KONDANSATÖR GRUPLARINA PARALEL REAKTÖR (ENDÜKTANS) GRUPLARI BAĞLAYACAKSIN BUNLARIN DEĞERLERİNİN BİR UZMAN TARAFINDAN TESPİT EDİLİP ÖYLE YAPILMASI GEREKİR. ENAZ 24 SAAT LİK ENERJİ ANALİZÖR SONUÇLARINI PASİF FİLTRASYON SİSTEMİNİ YAPTIRACAĞIN FİRMAYLA GÖRÜŞEREK BELİRLEYEBİLRSİN. BU ARADA DİKKAT ETMEN GEREKEN İKİ HUSUS VAR BİRİNCİSİ PARALEL BAĞLANACAK OLAN ENDÜKTANS KONDANSATÖR ÜZERİNDE 20-30V'LUK GERİLİM ARTIŞINA NEDEN OLUR BU DEMEK OLUYORKİ KONDANSATÖRLERİNİ DEĞİŞTİRECEKSİN 440V'LUK OLACAK. İKİNCİSİ GERİLİM ARTIŞINDAN DOLAYI SİSTEME VERİLEN KAPASİTİF GÜÇ MİKTARINDA GRUP BAŞINA BİR AZALMA OLACAKTIR SİSTEMİN EN FAAL OLDUĞU DURUMDA TÜM GRUPLAR DEVREYE GİRİYORSAKİ SANMAM EĞER ÖYLE BİR DURUM OLURSA TOPLAM KONDANSATÖR GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI GEREKİR. SAYGILAR..

  3. #3
    fahriacikgoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    229
    Konular
    28
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Sağol.Eline sağlık.Çok KIymetli bilgiler.