Arkadaşlar mutfak dolabımda iğne bacaklı lambalar var. galiba 20W neyse. Uzun zamandır anahtara basınca bu lambalar yanmıyor, fakat anahtarı açık tutarsam bazen 10 bazen 15 dk. sonra yanıyorlar. Acaba ne yapmam lazım.
Arkadaşlar mutfak dolabımda iğne bacaklı lambalar var. galiba 20W neyse. Uzun zamandır anahtara basınca bu lambalar yanmıyor, fakat anahtarı açık tutarsam bazen 10 bazen 15 dk. sonra yanıyorlar. Acaba ne yapmam lazım.
MUTFAK DOLAP ARMATÜRLERİ GENELDE 12V 50WATTIR VE 220/12V TRAFOSU VARDIR.TRAFOLARI KONTROL ET DERİM KAÇ TANE LAMBA VAR HEPSİ AYNI ŞEKİLDEMİ.SORUNLARINIZI DETAYLARIYLA BİLDİRİRSENİZ BİZLERDE SİZE DAHA FAZLA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIRIZ.SAYGILAR...
Dolapta 4 adet lamba var, dolabın üstünd de 2 adet trafo. Mutfakta komütatör tesisat var, 1 anahtar sarkıt lambayı yakıyor, diğeri dolap armatürlerini yakıyor. (yakamıyor [img]smileys/smiley1.gif[/img])
HER BİR 12V 50W ARMATÜRÜN KENDİ ORJİNAL TRAFOSU VARDIR. PİYASADA ENVAYİ ÇEŞİT ÜRÜN SATILMAKTA. TRAFO SEÇİMİNDE YÜK TRAFO GÜCÜNÜN %60'INI GEÇMEMESİ EN İDEALİDİR.SORUNUN TRAFOLARDAN OLMALI KONTROL ETMENİ TAVSİYE EDERİM TRAFO ÇIKIŞ GERİLİMİNİ ÖLÇ. SAYGILAR...
Teşekkürler. Tesisatla ilgili fazla bilgim yok ama bişeyler yapmaya çalışacağım.
Sorunu hallettim. 105VA lık birtane trafo aldım. Eski trafoları çıkartıp attım. 12V 20Wlık ampullarim 4 adet zannediyordum, meğer 5 miş. 5 i birden tek trafoda sorunsuz çalışıyor. Saolun.
Sorunu çözdüğünüze sevindim
birşeydeğil xbagicx bu aydınlatmayı sürekli kullanıyorsan en azından 4 lambaya bir tane 105va kullanmanı tavsiye ederim.aynı sorunu bir daha yaşamaman açısından.yükün trafo gücünün %80'i kesinlikle geçmesin. Saygılar...
arkadaşlar sorun bence farklı balanslarda olsa sorun 1 yada15 dakka sonra niye yansın ki yani bence senin anlatış tarzın farklı konuyu düzgün anlatırsan belki cözeriz olayı
Ben Hastayi Gormeden Bİsey Diyemem.saka Saka.
Burada İnsanlarin Birbirne Yardim Ettigini GÖrmek Cok GÜzel BİrŞey.tÜm Arkadaslara Tesekur Edİyorum.emek Ve ZahÖetlerİnden Dolayi
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)