    Question kaçak akım rölesi

    arkdaşlar geçen gün kendi imal ettiğimiz elektrikli kat kaloriferi sistemini devreye almaya gittim cihaz trifaze kaçak akım rölesi üzerinden beslemesi yapılmış cihaza start verdiğimde kaçak akım rölesi atıyor.ohmmetreyle omaj olarka ölçüm cihaz üzerinde ne fazlar arasında nede fazlar ile nötr arasında kaçak yoktu zaten cihaza topraklama hattı çekılmemişti daha sonra cihaza giden nötr ucunu kaçak akım rölesinin giriş klemensinden bağlantısını yaptım ve cihaza yol verdım ve çalıştı bunun nedeni ne olabili acaba kontaktör bobınlerınde oluşan çok küçük bir kısa devre akımı yoksa monofaze olan su pompasının sargılarında oluşan küçük bir akımmı bu akımlar çok küçük olduğundan sigortayı attırmayım daha hassas olan kaçak akım rölesini attırmış olabilirmi yoksa başka bi durumdan attırmış olabılır mi? rezistanslarda nötr kullanmıyoruz çünkü trifaze yıldız bağlı olarka çalıştırıyoruz bunun nedeni sizlere sormak istedım acaba neden ?SAYGILARIMLA İYİ ÇALIŞMALAR


  2. #2
    fatihsahin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2007
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı mertdokuz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkdaşlar geçen gün kendi imal ettiğimiz elektrikli kat kaloriferi sistemini devreye almaya gittim cihaz trifaze kaçak akım rölesi üzerinden beslemesi yapılmış cihaza start verdiğimde kaçak akım rölesi atıyor.ohmmetreyle omaj olarka ölçüm cihaz üzerinde ne fazlar arasında nede fazlar ile nötr arasında kaçak yoktu zaten cihaza topraklama hattı çekılmemişti daha sonra cihaza giden nötr ucunu kaçak akım rölesinin giriş klemensinden bağlantısını yaptım ve cihaza yol verdım ve çalıştı bunun nedeni ne olabili acaba kontaktör bobınlerınde oluşan çok küçük bir kısa devre akımı yoksa monofaze olan su pompasının sargılarında oluşan küçük bir akımmı bu akımlar çok küçük olduğundan sigortayı attırmayım daha hassas olan kaçak akım rölesini attırmış olabilirmi yoksa başka bi durumdan attırmış olabılır mi? rezistanslarda nötr kullanmıyoruz çünkü trifaze yıldız bağlı olarka çalıştırıyoruz bunun nedeni sizlere sormak istedım acaba neden ?SAYGILARIMLA İYİ ÇALIŞMALAR
    DEĞERLİ ARKADAŞIM;

    SİZİN KARŞILAŞTIĞNIZ BU TÜR PROBLEMLERLE COK SIK KARŞILARILMAKTAYIZ.
    SANAYİ TİPİ BİR CİHAZ KULLANIYORSANIZ KENDİ İÇ KAÇAK AKIM DEĞERİ 30 mA'İN ÜZERİNDE BİR DEĞER OLDUĞUNDAN VEYA İLK DEVREYE ALINMASI ESNASINDA DENGESİZ AKIM ÇEKTİĞİNDEN RÖLE OTOMATİK OLARAK KORUMA YAPMAKTADIR. MEKANİK RÖLELER 25-30 mA ARALIĞINDA VE 100 msn NİN ALTINDAKİ DEĞERLERDE AÇMA YAPMAKTADIR. 30 mA LİK KAÇAK AKIM YERİNE 300 mA LİK KAÇAK AKIM RÖLESİ(YANGIN KORUMALI KAÇAK AKIM RÖLESİ) KULLANIRSANIZ PROBLEM ÇÖZÜLECEKTİR. UMARIM YARDIMCI OLURUM.
    DAHA AYRINTILI TEKNİK BİLGİ İÇİN MAİLİNİZİ BEKLİYORUM.
    SAYGILARIMLA
    FATİH

  3. #3
    mertdokuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    15
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    zaten panodaki kaçak akım koruma rölesi 300 mA dir sanırım fazların biri ve nötr arasında biyerde çok küçükde olsa bir kaçak akım olduğundan devre kesılıyor tşk fatih bey ilginiz için SAYGILARIMLA

  4. #4
    black99 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jul 2007
    Mesajlar
    7
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    cihazın gövdesine nötr vermiş olmayasınız!%99 öyle gözüküyo burdan.

  5. #5
    mertdokuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    15
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    black99 ohmmetreyle ölçtüm cihazın hiç biyerınde kaçak yoktu yanlız tek şüphem var sirkülasyon pompası devreye girdiği zaman gövdesinde nötre kaçak varsa ondan kaynaklabılırmı bence bu şekılde sizce

  6. #6
    Yıldırım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2007
    Mesajlar
    16
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    daha sonra cihaza giden nötr ucunu kaçak akım rölesinin giriş klemensinden bağlantısını yaptım ve cihaza yol verdım ve çalıştı

    arkadaşım bak yıldız yol verdiğin sisteme nötr veremezsin o uç toprak olmalıdır, yıldız bağlantı uçlarını biliyorsan birbirine seri bağlıdır ve buda ilk kalkışta anlık faz dönüşüne neden olur senin yaptığında budur,fazlarda aşırı yük olmadığından nötr'ü girişinden aldığında kaçak akım açmaz,ama aynı sistemde gerçek anlamda kaçak olmuş olsaydı fazlar arası akım değişeceğinden nötr'ü girişten alsan dahi kaçak akım rölesi açardı.

  7. #7
    VANEE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2010
    Mesajlar
    13
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı mertdokuz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkdaşlar geçen gün kendi imal ettiğimiz elektrikli kat kaloriferi sistemini devreye almaya gittim cihaz trifaze kaçak akım rölesi üzerinden beslemesi yapılmış cihaza start verdiğimde kaçak akım rölesi atıyor.ohmmetreyle omaj olarka ölçüm cihaz üzerinde ne fazlar arasında nede fazlar ile nötr arasında kaçak yoktu zaten cihaza topraklama hattı çekılmemişti daha sonra cihaza giden nötr ucunu kaçak akım rölesinin giriş klemensinden bağlantısını yaptım ve cihaza yol verdım ve çalıştı bunun nedeni ne olabili acaba kontaktör bobınlerınde oluşan çok küçük bir kısa devre akımı yoksa monofaze olan su pompasının sargılarında oluşan küçük bir akımmı bu akımlar çok küçük olduğundan sigortayı attırmayım daha hassas olan kaçak akım rölesini attırmış olabilirmi yoksa başka bi durumdan attırmış olabılır mi? rezistanslarda nötr kullanmıyoruz çünkü trifaze yıldız bağlı olarka çalıştırıyoruz bunun nedeni sizlere sormak istedım acaba neden ?SAYGILARIMLA İYİ ÇALIŞMALAR
    ARKADAŞIM KAÇAK AKIMIN ATMA SEBEBİ CİHAZA TOPRAKLAMA YAPILMAMIŞ OLMASIDIR UNUTMAYINKI KACAK AKIM RÖLESİ SADECE FAZLA NÖTR TEMAS EDİNCE DİİL NÖTR İLE TOPRAKLAMA HATTI TEMAS EDERSEDE ATAR ZATEN KACAK AKIMI TAKMA AMACIDA BUDUR DİYER ADI İSE HAYAT KORUMA RÖLESİDİR YOKSA TAK Bİ SİGORTA AYNI ŞEY AYRICA NÖTRÜ GİRİŞTEN BAĞLADIM CALIŞIYO DİYOSUN TABİKİ CALIŞIR AMA KACAK AKIM RÖLESİ HİC Bİ İŞE YARAMAZ YANİ KACAK DURUMUNDA ATMAZ SAYGILAR

  8. #8
    Teknikadam_41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2007
    Mesajlar
    584
    Konular
    96
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Çok eski bir konu ama yorum yapmadan geçemeyeceğim.
    1- Cihaza giden nötr ucu demişsin cihaza yani motora nötr verilmez.
    2- Bahsettiğin sistemde kumanda devresinin nötr'e ihtiyacı vardır. Kumanda fazını ayrı bir yerden aldıysan nötr'ü KAKR çıkışından bağlayamazsın.